Nein. Dein Link ist ein handelsüblicher Sicherungsautomat mit der Auslösecharakteristik "C" und einem Bemessungsstom von 16A.Ich hatte doch schon ein Link geschickt. Dort hast du die Typenbezeichnung...
Dort wurde eine Kurzschlussstrom aufgezeigt bei 230V von 10kA.
Dieser Wert würde je Höher die Spannung geht steigen...
Die 10kA sind das Bemessungsschaltvermögen in Ampere. Dieser Wert besagt, bis zu welcher Stromstärke (im Kurzschlussfall) der Automat die Kontakte noch sicher trennen kann. Diese 10kA Automaten sind im Zählerkasten gefordert, wenn sie mehr oder weniger direkt über dem Zähler installiert werden (z.B. für allgemeine Stromkreise in Mehrfammilienhäusern, also Treppenlicht usw.). Für die normale Hausinstallation nach den FI-Schalter reichen übrigens 6kA Automaten. Diese Sicherungsautomaten und dieser genannten Werte haben nichts mit Überspannung zu tun.