Es geht um Gruppe 2, weil..... Einadrig ist nicht flexibel.
Das kann man so auch nicht sagen.
Einadrig heisst eine Ader (einadrige Leitung), egal ob eindrähtig (starre Ader) oder mehrdrähtig (flexible Ader) oder feinstdrähtig (hochfexible Leitung).
Zwei- und mehradrig bedeutet, dass die Adern in einer gemeinsamen Umhüllung verarbeitet sind. Hat aber nix mit flexibel oder nicht flexibel zu tun.
Insofern dann doch wieder Gruppe 3. Die Stombelastbarkeit hängt unter anderem mit der möglichen Wärmeableitung eines Leiters zusammen. Darum auch bei einzeln verlegten Adern eine höhere Belastbarkeit. Salopp gesagt, es können sich keine Adern gegenseitig erwärmen, wie es bei mehradrigen Leitungen der Fall ist.
Natürlich hat er Recht!
Wir hatten nur an einander vorbei geredet.
Definitionssache halt.
Wo ist der Unterschied zwischen seiner
Definition und meiner
?
@Blaster: Na hat´s jetzt gefunkt? Minimax hat es doch so schön erklärt.
Und Du redest immer noch davon, wie eine Einzelader aufgebaut ist ...
Aber wenn Du es ganz genau wissen willst:
In der -
hier nicht zutreffenden Tabelle - ist von Leitungen die Rede.
Eine Leitung besteht aus der notwendigen Anzahl von Einzel-Leitern (Adern, Drähte) für das zu betreibende Energiesystem.
Also in unserem Fall nur zwei Leiter, einmal Plus und einmal Minus.
Bei einem Drehstrom-System in der Energietechnik aus den Leitern L1, L2, L3, N und PE (manchmal auch PEN).
Und die Gruppen unterscheiden lediglich, ob diese Leiter einer Leitung z.B. in einer gemeinsamen Hülle (z.B. Kabel) oder völlig frei in der Luft (z.B. Freileitung) verlegt sind und wie dadurch die Abkühlung/Aufheizung der Leitung begünstigt/beeinträchtigt wird.
Ob der einzelne Leiter eindrähtig, verseilt, fein- oder feinstdrähtig ist, spielt in dieser Tabelle keine Rolle. Hier wie dort sind z.B. 6 mm² gleich 6 mm² ...
Besser kann ich es wirklich nicht mehr erklären.